שאלה 755 — כבלים ומוליכים

חשמלאי התקין כבל רב גידי מסוג N2XY בעל ארבעה מוליכים לשם הזנת מנוע תלת-מופעי. צבעי בידוד המוליכים בכבל הם חום, חום-כתום, חום-שחור וכחול. האם מותר לחשמלאי להשתמש במוליך הכחול כמוליך הארקה?

  1. א. כן. סימון המוליך הכחול כמוליך הארקה מותר בתנאי שיולבש עליו, בכל קצה של הכבל, שרוול מתכווץ בעל צבע צהוב ירוק המהודק לבידוד המקורי.
  2. ב. כן. סימון המוליך הכחול כמוליך הארקה מותר תמיד.
  3. ג. כן. בתנאי שיותקן במקביל לכבל הזינה מוליך הארקה נוסף בחתך 10 ממ"ר לפחות.
  4. ד. לא. אסור להשתמש במוליך הכחול בכל מקרה.

נושא: כבלים ומוליכים · קוד מאגר: 25005 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: כבלים ומוליכים נבחנים דרך שלושה צירים: חתך המוליך ויכולת נשיאת הזרם שלו, אופן ההנחה וההגנה המכנית, וסימון הצבעים והזיהוי של המוליכים במתקן. שאלות רבות מציגות עומס ואורך קו ומבקשות לבדוק מפל מתח או להתאים חתך, ואחרות עוסקות בהתקנה במובל, בקרקע או באוויר ובמקדמ…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לכבלים ומוליכים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.