שני חשמלאים נדרשים להניח כבל בחפירה חדשה לצורך חיבור חדש של משק חקלאי בקיבוץ הממוקם על שפת הים התיכון. שני החשמלאים ניסו להיזכר בדרישות תקנות החשמל, וטענו כמפורט: החשמלאי הצעיר טען: "מדובר בקרקע חולית ולכן העומק הדרוש הוא 60 ס"מ, את תחתית החפירה יש לרפד בשכבת חול של 5 ס"מ לפחות, בתום הנחת הכבל יש לכסות בשכבת חול נוספת בעובי של 5 ס"מ לפחות.לאחר מכן יש לכסות את התעלה באדמה עד לגובה פני הקרקע". החשמלאי הוותיק טען: "יש להתקין סרט אזהרה לכל אורך החפירה בעומק של 25 ס"מ מפני הקרקע, אם התעלה תהיה רחבה יותר מ-40 ס"מ, יש להתקין סרט אזהרה נוסף לכל 40 ס"מ נוספים או חלק מהם". מי מהחשמלאים צודק בטיעוניו?
נושא: כבלים ומוליכים · קוד מאגר: 8035 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.
רקע לנושא: כבלים ומוליכים נבחנים דרך שלושה צירים: חתך המוליך ויכולת נשיאת הזרם שלו, אופן ההנחה וההגנה המכנית, וסימון הצבעים והזיהוי של המוליכים במתקן. שאלות רבות מציגות עומס ואורך קו ומבקשות לבדוק מפל מתח או להתאים חתך, ואחרות עוסקות בהתקנה במובל, בקרקע או באוויר ובמקדמ…
טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לכבלים ומוליכים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.
ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.