שאלה 63 — כבלים ומוליכים

למפעל חדש הוזמן חיבור של חברת החשמל בגודל 3X160A. כמתואר בתרשים, בגבול המגרש הותקן ארון מונים של חברת החשמל. לוח חשמל עם מפסק ראשי מוזן מארון המונים הצמוד. לוח המפעל מוזן מלוח החשמל הראשי באמצעות כבל מאונך היוצא מעל הלוח המותקן בגובה 2.00 מ'. בהתאם לתקנות החשמל, איזה מבין המשפטים הבאים מפרט את ההגנה המכנית הנדרשת למקטע האנכי של הכבל?

  1. א. כבל הנדרש בהגנה מכנית, יוגן באמצעות צינור העשוי ממתכת בלבד. הגנה זו תוצב עד לגובה של 2.0 מטר מהקרקע.
  2. ב. כבל הנדרש בהגנה מכנית, יוגן באמצעות כיסוי מגן קשיח, העשוי מחומר העמיד לקרינה אולטרה סגולית. הגנה זו תוצב עד לגובה של 2.0 מטר מהקרקע.
  3. ג. כבל הנדרש בהגנה מכנית, יוגן באמצעות כיסוי מגן העשוי ממתכת בלבד. הגנה זו תוצב עד לגובה של 1.8 מטר מהקרקע.
  4. ד. כבל הנדרש בהגנה מכנית, יוגן באמצעות צינור מתכת או כיסוי מגן או צינור פלסטיק קשיח, העשוי מחומר העמיד לקרינה אולטרה סגולית. הגנה זו תוצב עד לגובה של 1.8 מטר מהקרקע.