שאלה 675 — כבלים ומוליכים

יש לתכנן כבל להזנת לוח חשמל עם זרם עבודה מרבי [A] I𝑏 = 250. במקטע אחד הכבל יוטמן במישרין באדמה ובקטע השני, בכניסה למבנה עד להתחברות עם הלוח, הכבל יונח בתעלת כבלים משוקעת ברצפה של חדר החשמל, עם מכסה ללא פתחי אוורור. הטמפרטורה האופפת באדמה: 30°C, ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות צלסיוס*מ'/וואט. הטמפרטורה האופפת של האוויר בתעלת כבלים שברצפה היא 35°C. מהו שטח החתך של כבל עם מוליכי נחושת ובידוד 90°C הנדרש להזנת הלוח ומהו הזרם הנקוב של מפסק זרם הניתן לכוונון הנדרש להגנה על כבל זה בפני זרם העמסת יתר?

  1. א. [𝐼n= 300[A] ; S =150 [mm²
  2. ב. [𝐼n= 250[A] ; S =150 [mm²
  3. ג. [𝐼n= 250[A] ; S =120 [mm²
  4. ד. [𝐼n= 250[A] ; S =95 [mm²

נושא: כבלים ומוליכים · קוד מאגר: 22099 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: כבלים ומוליכים נבחנים דרך שלושה צירים: חתך המוליך ויכולת נשיאת הזרם שלו, אופן ההנחה וההגנה המכנית, וסימון הצבעים והזיהוי של המוליכים במתקן. שאלות רבות מציגות עומס ואורך קו ומבקשות לבדוק מפל מתח או להתאים חתך, ואחרות עוסקות בהתקנה במובל, בקרקע או באוויר ובמקדמ…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לכבלים ומוליכים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.