שאלה 550 — כבלים ומוליכים

במסגרת הרחבה של מפעל תעשייתי, התווספו מכונות חדשות לקו הייצור. לצורך הפעלה של קו הייצור החדש, הוחלף הלוח הראשי ללוח חדש שיזין גם את המכונות החדשות. ההזנה למכונות החדשות, נעשתה באמצעות מעגלים חדשים שהותקנו בסמוך למעגלים הקיימים. המכונות הקיימות מוזנות בכבלים ובהם מוליכים עם צבעי בידוד שלא תואמים את הצבעים הנדרשים כיום בתקנות החשמל. לאור העובדה שצבעי בידוד המוליכים בכבלים הקיימים, אינו תואם לנדרש בתקנות החשמל, האם נדרשת החלפת הכבלים הקיימים ובאילו תנאים?

  1. א. אסור להמשיך להשתמש בכבלים הקיימים, יש להחליפם לכבלים חדשים ובהם מוליכים עם צבע בידוד הנדרשים בתקנות.
  2. ב. ניתן להמשיך להשתמש בכבלים הקיימים ללא צורך בפעולות מיוחדות מלבד חיבורם ללוח החדש.
  3. ג. ניתן להמשיך להשתמש בכבלים הקיימים ובלבד שיסומנו בסימוני זיהוי, כגון שרוולים, בצבעים הנדרשים בתקנות ובנוסף יותקן שלט בלוח הראשי: "זהירות-הצבע הכחול יכול שמסמן מוליך אפס (N) או מוליך מופע".
  4. ד. ניתן להמשיך להשתמש בכבלים הקיימים. הפעולה היחידה הנדרשת במקרה זה היא התקנת שלט בלוח הראשי בנוסח: "זהירות-הצבע הכחול יכול שמסמן מוליך אפס (N) או מוליך מופע".

נושא: כבלים ומוליכים · קוד מאגר: 22092 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: כבלים ומוליכים נבחנים דרך שלושה צירים: חתך המוליך ויכולת נשיאת הזרם שלו, אופן ההנחה וההגנה המכנית, וסימון הצבעים והזיהוי של המוליכים במתקן. שאלות רבות מציגות עומס ואורך קו ומבקשות לבדוק מפל מתח או להתאים חתך, ואחרות עוסקות בהתקנה במובל, בקרקע או באוויר ובמקדמ…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לכבלים ומוליכים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.