שאלה 546 — כבלים ומוליכים

חשמלאי התבקש על ידי בעל הדירה להחליף בתי תקע ומפסקי מאור ישנים בחדשים בדירה ישנה שנבנתה בשנות ה-60. עם תחילת ביצוע העבודה התברר לחשמלאי כי המוליכים הקיימים במעגלים המזינים את בתי התקע והמפסקים הם בצבעים הבאים: • מוליך המופע-אדום. • מוליך המופע לתאורה אחרי המפסק-כחול. • מוליך האפס-שחור. • מוליך ההארקה-לבן. האם התקנות מחייבות במקרה זה להחליף את המוליכים הקיימים במוליכים עם צבעים תקניים?

  1. א. במקרה זה אין חובה להחליף את המוליכים הקיימים במוליכים חדשים עם צבעי בידוד הנדרשים בתקנות.
  2. ב. במקרה זה חובה להחליף את המוליכים הקיימים במוליכים חדשים עם צבעי בידוד הנדרשים בתקנות.
  3. ג. במקרה זה חובה להחליף רק את מוליך הארקה הקיים שבצבע לבן, במוליך חדש עם צבע בידוד צהוב-ירוק.
  4. ד. במקרה זה חובה להחליף רק את מוליך הכחול הקיים במוליך בצבע בידוד אחר, כדי למנוע טעות בזיהוי מוליך האפס (כחול הוא צבע מוליך האפס לפי הנדרש כיום בתקנות).

נושא: כבלים ומוליכים · קוד מאגר: 22090 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: כבלים ומוליכים נבחנים דרך שלושה צירים: חתך המוליך ויכולת נשיאת הזרם שלו, אופן ההנחה וההגנה המכנית, וסימון הצבעים והזיהוי של המוליכים במתקן. שאלות רבות מציגות עומס ואורך קו ומבקשות לבדוק מפל מתח או להתאים חתך, ואחרות עוסקות בהתקנה במובל, בקרקע או באוויר ובמקדמ…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לכבלים ומוליכים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.