שאלה 402 — כבלים ומוליכים

חשמלאי נדרש להזין גוף תאורת גינה בבית פרטי. לצורך כך, הטמין באדמה צינור "גמיש" השלם לכל אורכו עד לגוף התאורה. גוף התאורה הוא מסוג LEDבהספק של [W]80, המוזן באמצעות מוליכים בחתך 1.5 ממ"ר. מהי התשובה הנכונה מבין הבאות בעניין זה?

  1. א. לא קיימת בעיה עם ההתקנה המתוארת, מפני שחתך המוליכים מתאים להספק גוף התאורה.
  2. ב. לא קיימת בעיה עם ההתקנה המתוארת, מפני שהצינור המותקן באדמה שלם לכל אורכו.
  3. ג. קיימת בעיה בהתקנה המתוארת, מפני ששטח החתך המזערי של מוליך המותר להתקנה באדמה הוא 2.5 ממ"ר.
  4. ד. קיימת בעיה בהתקנה המתוארת, מפני שאסור להתקין מוליכים בצינור באדמה.

נושא: כבלים ומוליכים · קוד מאגר: 8131 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: כבלים ומוליכים נבחנים דרך שלושה צירים: חתך המוליך ויכולת נשיאת הזרם שלו, אופן ההנחה וההגנה המכנית, וסימון הצבעים והזיהוי של המוליכים במתקן. שאלות רבות מציגות עומס ואורך קו ומבקשות לבדוק מפל מתח או להתאים חתך, ואחרות עוסקות בהתקנה במובל, בקרקע או באוויר ובמקדמ…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לכבלים ומוליכים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.