מעגל מזין לוח משנה באמצעות כבל תלת פאזי מסוג N2XY, בחתך של 300 ממ"ר המותקן באדמה ובעל זרם מתמיד מרבי המתאים בצורת התקנתו לזרם של- 368A. המעגל מוגן באמצעות מפסק אוטומטי הניתן לכוונון כמתואר באיורים להלן. בלוח משנה הותקן מנתק ראשי בגודל 3X320A, כאשר העומס המרבי הצפוי הוא 180kW (מקדם ההספק=1). איזו מבין האפשרויות הבאות מהווה כוונון נכון של המפסק המגן על מעגל זה?
נושא: כבלים ומוליכים · קוד מאגר: 8098 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.
רקע לנושא: כבלים ומוליכים נבחנים דרך שלושה צירים: חתך המוליך ויכולת נשיאת הזרם שלו, אופן ההנחה וההגנה המכנית, וסימון הצבעים והזיהוי של המוליכים במתקן. שאלות רבות מציגות עומס ואורך קו ומבקשות לבדוק מפל מתח או להתאים חתך, ואחרות עוסקות בהתקנה במובל, בקרקע או באוויר ובמקדמ…
טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לכבלים ומוליכים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.
ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.