שאלה 263 — כבלים ומוליכים

האם ניתן להתקין צינור פלסטיק שאיננו מסוג "כבה מאליו" בתוך קיר גבס?

  1. א. התקנת צינור מכל סוג שהוא בתוך קיר גבס נחשבת כהתקנה סמויה ולכן התקנת הצינור הנ"ל מותרת.
  2. ב. התקנה של צינור שאינו "כבה מאליו" בקיר גבס איננה מוזכרת בין המקרים המותרים בתקנות החשמל, לכן התקנה זו אסורה.
  3. ג. ניתן להתקין את הצינור מהסוג האמור ובתנאי שקיר הגבס עשוי מחומר עמיד באש למשך 90 דקות.
  4. ד. תשובות 1 ו-3 הן נכונות.

נושא: כבלים ומוליכים · קוד מאגר: 22046 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: כבלים ומוליכים נבחנים דרך שלושה צירים: חתך המוליך ויכולת נשיאת הזרם שלו, אופן ההנחה וההגנה המכנית, וסימון הצבעים והזיהוי של המוליכים במתקן. שאלות רבות מציגות עומס ואורך קו ומבקשות לבדוק מפל מתח או להתאים חתך, ואחרות עוסקות בהתקנה במובל, בקרקע או באוויר ובמקדמ…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לכבלים ומוליכים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.