שאלה 209 — כבלים ומוליכים

מרכז מסחרי קיים כולל מספר מבנים, המוזנים במתח נמוך מתחנת טרנספורמציה, הנמצאת במבנה ייעודי, באמצעות כבלים תלת-מופעיים רב גידיים הטמונים במישרין באדמה. כבלי ההזנה למבנים יוצאים מלוח חשמל בתחנת הטרנספורמציה אל הלוחות הראשיים בכל אחד מהמבנים והם מוגנים בפני זרם יתר באמצעות נתיכים. כבלי ההזנה הקיימים עשויים ממוליכי אלומיניום בעלי בידוד 90 מעלות צלסיוס, והם תוכננו בהנחה שהטמפרטורה האופפת של הקרקע היא 30 מעלות צלסיוס. כעת אחרי 10 שנים מאז הקמת המרכז המסחרי הוחלט להקים מבנה נוסף ולהזינו על ידי כבל תלת מופעי רב גידי חדש נפרד, שיוטמן בחלק גדול מהתוואי בצמוד לכבל רב-גידי ישן, המזין את אחד המבנים הקיימים. נתוני הכבל הקיים שבצמוד אליו יוטמן הכבל החדש הם: •מוליכי אלומיניום בחתך 95 ממ"ר, בידוד 90 מעלות צלסיוס. • זרם העבודה במבנה הקיים, המוזן ע"י הכבל הקיים: Ib=120[A]. • הכבל הקיים מוגן מפני זרם יתר באמצעות נתיך [A] In= 125 בהתאם לזרם העבודה הדרוש. • על פי מדידות שנערכו בקרקע באזור לאחרונה, התברר שהטמפרטורה בקרקע בחודשי הקיץ החמים מגיעה ל-35 מעלות צלסיוס, אך ההתנגדות התרמית הסגולית נותרה ללא שינוי. האם לאור הנתונים החדשים המתוארים לעיל, יש צורך בהחלפת הכבל והמבטח הקיימים שהותקנו לפני 10 שנים ושנתוניהם הוצגו כנ"ל?

  1. א. לא צריך להחליף את הכבל הקיים. צריך רק להחליף את הנתיך המגן עליו ל- [A] In= 100
  2. ב. לא צריך להחליף את הכבל ואת הנתיך הקיימים.
  3. ג. צריך להחליף את הכבל הקיים בכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס [S=150[mm². הנתיך נשאר ללא שינוי [A] In= 125.
  4. ד. צריך להחליף את הכבל הקיים בכבל חדש עם מוליכי אלומיניום ובידוד 90 מעלות צלסיוס [S=150[mm², ואת הנתיך לנתיך חדש In= 150 [A].

נושא: כבלים ומוליכים · קוד מאגר: 22033 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: כבלים ומוליכים נבחנים דרך שלושה צירים: חתך המוליך ויכולת נשיאת הזרם שלו, אופן ההנחה וההגנה המכנית, וסימון הצבעים והזיהוי של המוליכים במתקן. שאלות רבות מציגות עומס ואורך קו ומבקשות לבדוק מפל מתח או להתאים חתך, ואחרות עוסקות בהתקנה במובל, בקרקע או באוויר ובמקדמ…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לכבלים ומוליכים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.