שאלה 205 — כבלים ומוליכים

במתקן תעשייתי קיים, הוחלפה מכונת ייצור במכונה חדשה בעלת הספק גדול יותר. ההזנה למכונה מיושמת באמצעות כבל מסוג NYY המוגן על ידי מפסק אוטומטי הניתן לכוונון. המפסק האוטומטי הקיים מאפשר התאמה לזרם העבודה החדש (על ידי כוונון), אך שטח חתך הכבל הקיים אינו מתאים לזרם עבודה זה. האם בהתאם לתקנות החשמל, ניתן לבצע כוונון של המפסק האוטומטי ולהתקין כבל חדש נוסף (מסוג N2XY בחתך זהה ובאורך זהה) במקביל לכבל הקיים?

  1. א. ניתן, בתנאי שהמתכנן יבצע חישוב ויוודא שבתנאים החדשים שייווצרו, הזרם המתמיד המרבי המתוקן (I'z) של המוליכים בכל אחד מהכבלים מתאים לדרישות בתקנות החשמל.
  2. ב. לא ניתן, תקנות החשמל אוסרות לחבר במקביל שני כבלים בעלי מוליכים העשויים מחומר שונה.
  3. ג. לא ניתן, תקנות החשמל אוסרות לחבר במקביל שני כבלים בעלי מוליכים עם רמת בידוד שונה (מוליך אחד (הכבל הישן) בעל "בידוד 70º C" ואילו השני (הכבל החדש)-בעל "בידוד 90º C").
  4. ד. ניתן, אך יש להתקין הגנה נפרדת בפני זרם יתר עבור כל כבל לפי הנתונים שלו.

נושא: כבלים ומוליכים · קוד מאגר: 22024 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: כבלים ומוליכים נבחנים דרך שלושה צירים: חתך המוליך ויכולת נשיאת הזרם שלו, אופן ההנחה וההגנה המכנית, וסימון הצבעים והזיהוי של המוליכים במתקן. שאלות רבות מציגות עומס ואורך קו ומבקשות לבדוק מפל מתח או להתאים חתך, ואחרות עוסקות בהתקנה במובל, בקרקע או באוויר ובמקדמ…