שאלה 989 — הארקה ואיפוס

בצומת גלילות הוסיפו רמזור חדש המותקן על עמוד מתכת. הרמזור מוזן מלוח ייעודי באמצעות כבל בחתך 4 ממ"ר הכולל מוליכי מופע, אפס והארקה. המתקן החשמל מוגן בשיטת הגנה בפני חשמול מסוג הארקת הגנה (TT). מבין התשובות הבאות, בחר את המתאימה ביותר:

  1. א. המתקן תקין. לא נדרש שינוי נוסף.
  2. ב. נדרש להאריק את העמוד באמצעות מוליך הארקה מנחושת בחתך 10 ממ"ר לפחות, נוסף על מוליך הארקה הכלול בכבל הזינה.
  3. ג. נדרש להאריק את העמוד באמצעות מוליך הארקה מנחושת בחתך 35 ממ"ר לפחות, נוסף על מוליך הארקה הכלול בכבל הזינה.
  4. ד. נדרש להאריק את העמוד באמצעות מוליך הארקה מנחושת בחתך 35 ממ"ר לפחות, נוסף על מוליך הארקה הכלול בכבל הזינה וגם לבצע השוואת פוטנציאלים מסביב לעמוד.

נושא: הארקה ואיפוס · קוד מאגר: 25066 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: הארקה ואיפוס הם מהנושאים הגדולים במאגר, ומרבית השאלות בהם נסובות סביב ההבחנה בין שיטות ההארקה (TN-S‏, TN-C‏, TT ו-IT) ובין מוליך הארקה למוליך איפוס. הנושא כולל הארקת יסוד, אלקטרודות הארקה, ערכי התנגדות נדרשים, השוואת פוטנציאלים והארקת שנאים במתח נמוך. הטעות ש…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות להארקה ואיפוס קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.