שאלה 822 — מפסקים והגנות

בטבלה להלן מוצגים זמני תגובה של שני מפסקי מגן 1. האם ניתן להשתמש במפסק 2 בדירת מגורים?

  1. א. מותר בתנאי שיעמוד בזרם קצר הצפוי.
  2. ב. אסור, בגלל שבזרם של פי 5 מהזרם הנומינלי המפסק לא יגיב תוך 40 מילי-שניות כמתחייב בתקנות.
  3. ג. מותר, מפני שמפסק מגן מס' 2 מגיב בתחום 200-60 מילי שניה ב- 𝟐𝑰∆𝒏 כמתחייב בתקנות.
  4. ד. אסור, מפני שאין לו את ההשהיה הנדרשת לפי התקנות.

נושא: מפסקים והגנות · קוד מאגר: 29004 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: נושא המפסקים וההגנות עוסק באמצעי המיגון עצמם: אופייני ההפעלה של מא"זים, כושר הניתוק, הסלקטיביות בין מבטחים בטור וזרם הקצר הצפוי בנקודת ההתקנה. חלק ניכר מהשאלות עוסק במפסקי מגן (פחת) — זרם ההפעלה, זמני הניתוק המרביים והשילוב שלהם עם שיטת ההארקה שבמתקן. הכשל הש…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למפסקים והגנות קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.