שאלה 157 — מפסקים והגנות

נתון מפסק עם זרם נומינלי של 250A המותקן בלוח משנה. המפסק הוא מסוג LSI כאשר תחומי הכיוון הם: L: (0.4-1) X In , S: (3-10) X In , I: (1.5-12) X In עפ"י עכבת לולאת התקלה, זרם הקצר לאדמה הצפוי להתפתח במתקן הוא 700A. כיצד יש לכוון את ההגנות בכדי שהמפסק יגיב לזרם הקצר הצפוי?

  1. א. נכוון את L ל- 1XIn.
  2. ב. נכוון את S או I ל- 3XIn.
  3. ג. נכוון את I ל- 1.5XIn.
  4. ד. נכוון את I ל- 3XIn.