שאלה 171 — מפסקים והגנות

בלוח חשמל מותקן מפסק המתאים לזרם נקוב של [A]3X160 ומנגנון מגנטי המכוונן ל- [A]1600 המפסק מזין צרכן הנמצא במרחק 150 מטר מהלוח באמצעות כבל אלומיניום בחתך של 3x95+50 mm². לוח הצרכן הוא מתכתי וקיים בו מפסק ראשי לזרם נקוב של [A]3X100 ומנגנון מגנטי המכוונן ל- [A]1000. עכבת לולאת התקלה שנמדדה בלוח הצרכן הינה [Ω] 0.2. האם המתקן הנ"ל מוגן כראוי בפני חישמול?

  1. א. כן, זרם הקצר הצפוי מתאים לערך הכוונון של המפסק הראשי.
  2. ב. לא ניתן לקבוע. יש למדוד את עכבת לולאת התקלה בחדר החשמל.
  3. ג. לא ניתן לקבוע. שיטת ההגנה בפני חישמול במתקן אינה ידועה.
  4. ד. לא, זרם הקצר הצפוי אינו מתאים לערך הכוונון של המפסק המזין.

נושא: מפסקים והגנות · קוד מאגר: 28002 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: נושא המפסקים וההגנות עוסק באמצעי המיגון עצמם: אופייני ההפעלה של מא"זים, כושר הניתוק, הסלקטיביות בין מבטחים בטור וזרם הקצר הצפוי בנקודת ההתקנה. חלק ניכר מהשאלות עוסק במפסקי מגן (פחת) — זרם ההפעלה, זמני הניתוק המרביים והשילוב שלהם עם שיטת ההארקה שבמתקן. הכשל הש…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למפסקים והגנות קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.