שאלה 777 — הארקה ואיפוס

באיור שלהלן מתואר מתקן לתאורת חוץ שהוקם בשנת 1992 ומאז לא נעשו בו שינויים. במסמכים הטכניים שנשמרו מאז צוין שמתכנן המתקן המתואר החליט, לאור הנתונים הקיימים בשטח, על יישום "הארקת הגנה" (TT) כשיטת הגנה מפני חשמול. להלן מאפיינים נוספים של המתקן: • הזרם הנקוב של המא"ז המשמש כמפסק הראשי של מרכזיית התאורה: In = 63[A] בעל אופיין C, הספק גופי התאורה על העמודים הוא קבוע, כל מעגל כולל מא"ז In = 16[A] המגן על 3 עמודים. • לוח מר…