שאלה 77 — גנרטורים ומערכות גיבוי

למבנה קיים המוזן משנאי על עמוד המרוחק יחסית מהמבנה, נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית. לצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף ארבע קוטבי. במבנה קיים מוליך המחבר בין פס אפס בלוח ראשי לבין פס השוואת פוטנציאלים בחדר החשמל של הלוח הראשי. הגנרטור החדש ימוקם על שטח הקרקע מחוץ לתחום השפעתו של הארקת המבנה הקיים. בתכנון נדרשת הארקת שיטה של הגנרטור אל אלקטרודה עצמאית (נפרדת מהארקת הגוף). הארקת גוף הגנרטור מחוברת לפה"פ הראשי במבנה. איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?

  1. א. שיטת ההגנה במתקן היא TN-C-S בהזנת ח"ח ו-TT בהזנת גנרטור. יש לגשר בין אלקטרודת הארקת השיטה המקומית של הגנרטור לבין הפה"פ של המבנה.
  2. ב. שיטת ההגנה במתקן היא TN-C-S בהזנת ח"ח. ו-TN-S בהזנת גנרטור. יש לבצע השוואת פוטנציאלים בסביבת הגנרטור.
  3. ג. שיטת ההגנה במתקן היא TN-C-S בהזנת ח"ח. ו-TN-C-S בהזנת גנרטור יש לגשר בין האלקטרודה המקומית של הגנרטור לבין הפה"פ של המבנה.
  4. ד. שיטת ההגנה במתקן היא TN-C-S בהזנת ח"ח. ו-TT בהזנת גנרטור. יש לבצע השוואת פוטנציאלים בסביבת הגנרטור.

נושא: גנרטורים ומערכות גיבוי · קוד מאגר: 8047 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: גנרטורים ומערכות גיבוי נבחנים דרך הממשק בין מקור ההזנה הרגיל למקור החלופי: מערכת ההחלפה האוטומטית, מניעת הזנה מקבילה לא מבוקרת של רשת החברה, והארקת הגנרטור. שאלות רבות עוסקות במיקום התקן הבקרה, בזמני ההתנעה, בסימון ובאמצעי הניתוק הנדרשים. הבלבול הנפוץ הוא בין…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לגנרטורים ומערכות גיבוי קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.