שאלה 72 — גנרטורים ומערכות גיבוי

במתקן קיים חיבור חשמל בגודל של 3X400A המוזן משנאי המותקן בתוך המבנה. למתקן נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית ולצורך כך תוכנן לוח חדש עם מערכת החלפה. הגנרטור החדש ימוקם בחדר ייעודי בתוך המבנה. המתכנן דרש הארקת שיטה ייעודית לגנרטור שתבוצע באמצעות מוליך המחבר בין פס אפס של הגנרטור לבין פס השוואת פוטנציאלים בחדר הגנרטור. איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה בכל הקשור לסוג מערכת ההחלפה ולהגדרת שיטת ההגנה בפני חישמול במבנה?

  1. א. שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת גנרטור. במקרה המתואר נדרשת מערכת החלפה-שלושה מופעים (תלת קוטבי).
  2. ב. שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היא TN-C-S בהזנת גנרטור. במקרה המתואר נדרשת מערכת החלפה-שלושה מופעים (תלת קוטבי).
  3. ג. שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת גנרטור. במקרה המתואר נדרשת מערכת החלפה-ארבעה מופעים (ארבע קוטבי).
  4. ד. שיטת ההגנה במתקן היא TN-S בהזנת ח"ח. שיטת ההגנה במתקן היא TN-C-S בהזנת גנרטור. במקרה המתואר נדרשת מערכת החלפה-ארבעה מופעים (ארבע קוטבי).

נושא: גנרטורים ומערכות גיבוי · קוד מאגר: 8042 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: גנרטורים ומערכות גיבוי נבחנים דרך הממשק בין מקור ההזנה הרגיל למקור החלופי: מערכת ההחלפה האוטומטית, מניעת הזנה מקבילה לא מבוקרת של רשת החברה, והארקת הגנרטור. שאלות רבות עוסקות במיקום התקן הבקרה, בזמני ההתנעה, בסימון ובאמצעי הניתוק הנדרשים. הבלבול הנפוץ הוא בין…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לגנרטורים ומערכות גיבוי קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.