שאלה 75 — גנרטורים ומערכות גיבוי

מהנדס חשמל נדרש לתכנן הגדלת חיבור מ- 3X200A ל-3X400A בבניין משרדים חדש. במבנה קיים מוליך המחבר בין פס האפסים בלוח הראשי לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי. כחלק מדרישות היזם הותקן גנרטור חדש לאספקה חלופית. במבנה הותקן לוח ראשי חדש עם מערכת החלפה מסוג מפסק מחלף ארבע-קוטבי. הגנרטור החדש ימוקם בחדר חדש שנבנה בצמוד לקיר המבנה הקיים. הותקן מוליך המחבר בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר החשמל הראשי. הארקת גוף הגנרטור מחוברת לפס השוואת פוטנציאלים בחדר חשמל ראשי. איזה מבין המשפטים הבאים הוא הנכון?

  1. א. יש להסיר את החיבור בין פס האפס של הגנרטור לבין הפה"פ על מנת להבטיח איפוס יחיד.
  2. ב. יש להסיר את החיבור בין האפסים בלוח הראשי לבין הפה"פ על מנת להבטיח איפוס יחיד.
  3. ג. יש להוציא את הגנרטור עצמו אל מחוץ לתחום השפעת הארקת המבנה.
  4. ד. ניתן להשאיר את כל החיבורים כפי שהציע המתכנן.

נושא: גנרטורים ומערכות גיבוי · קוד מאגר: 8045 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: גנרטורים ומערכות גיבוי נבחנים דרך הממשק בין מקור ההזנה הרגיל למקור החלופי: מערכת ההחלפה האוטומטית, מניעת הזנה מקבילה לא מבוקרת של רשת החברה, והארקת הגנרטור. שאלות רבות עוסקות במיקום התקן הבקרה, בזמני ההתנעה, בסימון ובאמצעי הניתוק הנדרשים. הבלבול הנפוץ הוא בין…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לגנרטורים ומערכות גיבוי קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.