חשמלאי נדרש להתקין כבל 3X25+16 (ללא הארקה) במובל מסוג צינור מתכת, להזנת מכונה. כמתואר בתמונה, השתמש החשמלאי בצינור המתכתי, כמוליך הארקה לגוף של המכונה אותה הוא מזין. איזו תשובה מבין הבאות תואמת לנדרש בתקנות החשמל במקרה זה?
נושא: הארקה ואיפוס · קוד מאגר: 8208 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.
רקע לנושא: הארקה ואיפוס הם מהנושאים הגדולים במאגר, ומרבית השאלות בהם נסובות סביב ההבחנה בין שיטות ההארקה (TN-S, TN-C, TT ו-IT) ובין מוליך הארקה למוליך איפוס. הנושא כולל הארקת יסוד, אלקטרודות הארקה, ערכי התנגדות נדרשים, השוואת פוטנציאלים והארקת שנאים במתח נמוך. הטעות ש…
טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות להארקה ואיפוס קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.
ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.