שאלה 541 — מפסקים והגנות

מהו סוג המבטח המותר לשימוש כהגנה על מוליך במעגל המזין בתי תקע בזינה צפה באתר רפואי מקבוצה 2?

  1. א. מפסקים אוטומטיים זעירים.
  2. ב. נתיכים בלבד (בגלל כושר ניתוק גבוה).
  3. ג. סוג המבטח יוגדר על ידי המתכנן בהתחשב במאפיינים של המתקן הספציפי.
  4. ד. במעגלים הניזונים משנאי בהספק עד 5 קו"א -מפסקים אוטומטיים זעירים. במעגלים הניזונים משנאי בהספק מעל 5 קו"א- נתיכים.

נושא: מפסקים והגנות · קוד מאגר: 22064 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: נושא המפסקים וההגנות עוסק באמצעי המיגון עצמם: אופייני ההפעלה של מא"זים, כושר הניתוק, הסלקטיביות בין מבטחים בטור וזרם הקצר הצפוי בנקודת ההתקנה. חלק ניכר מהשאלות עוסק במפסקי מגן (פחת) — זרם ההפעלה, זמני הניתוק המרביים והשילוב שלהם עם שיטת ההארקה שבמתקן. הכשל הש…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למפסקים והגנות קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.