שאלה 499 — גנרטורים ומערכות גיבוי

במבנה חדש הותקן דיזל גנרטור בחדר חשמל שיועד במיוחד עבורו. בגלל אילוצי בנייה, הותקנה צנרת לניקוז מי גשמים בתוך חדר הגנרטור. מה נדרש בהתאם לתקנות החשמל במקרה זה?

  1. א. לא נדרשות פעולות נוספות ובתנאי שהצנרת שלמה לכל אורכה ולא כוללת נקודות ביקורת.
  2. ב. אסור להעביר צנרת זרה בחדר הגנרטור והפעולה היחידה הנדרשת היא להוציא את הצנרת מהחדר.
  3. ג. ניתן להשאיר את הצנרת בחדר ובלבד שננקטו כל האמצעים הדרושים למניעת דליפה לתוך החדר ושהצנרת צבועה בצבע מתאים.
  4. ד. צנרת המים הינה חלק מתשתית המבנה הקונסטרוקטיבי ולא החשמלי, לכן במקרה זה חלות על החדר תקנות התכנון והבניה ולא תקנות החשמל.

נושא: גנרטורים ומערכות גיבוי · קוד מאגר: 8172 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: גנרטורים ומערכות גיבוי נבחנים דרך הממשק בין מקור ההזנה הרגיל למקור החלופי: מערכת ההחלפה האוטומטית, מניעת הזנה מקבילה לא מבוקרת של רשת החברה, והארקת הגנרטור. שאלות רבות עוסקות במיקום התקן הבקרה, בזמני ההתנעה, בסימון ובאמצעי הניתוק הנדרשים. הבלבול הנפוץ הוא בין…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לגנרטורים ומערכות גיבוי קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.