במבנה חדש נדרש להתקין גנרטור לאספקה חלופית על גג מבנה. חשמלאי א' טוען: חובה להתקין את הגנרטור בחופה מושתקת (מעטה ייעודי של היצרן המתאים להגנה בפני נגיעה ובפני חדירת מים) כאשר הוא מותקן על הגג תחת כיפת השמים. חשמלאי ב' טוען: חובה להתקין את הגנרטור בחדר הבנוי במיוחד עבורו (או בחדר המיועד למטרות טכניות נוספות כגון אולם מכונות או חדר חשמל) כאשר הוא מותקן בתוך המבנה. מי מהשניים צודק בעניין זה?
נושא: גנרטורים ומערכות גיבוי · קוד מאגר: 8163 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.
רקע לנושא: גנרטורים ומערכות גיבוי נבחנים דרך הממשק בין מקור ההזנה הרגיל למקור החלופי: מערכת ההחלפה האוטומטית, מניעת הזנה מקבילה לא מבוקרת של רשת החברה, והארקת הגנרטור. שאלות רבות עוסקות במיקום התקן הבקרה, בזמני ההתנעה, בסימון ובאמצעי הניתוק הנדרשים. הבלבול הנפוץ הוא בין…
טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לגנרטורים ומערכות גיבוי קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.
ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.