שאלה 45 — הארקה ואיפוס

בתרשים מופיע שנאי על עמוד המזין ארון מונים מפוליאסטר מבודד. ארון המונים מזין לוח מפסק ראשי (בגודל 3X250A) המותקן בארון מתכת בגב ארון המונים. לולאת התקלה שנמדדה בלוח המבנה היא: 3Ω ללא איפוס, ו-0.08Ω עם איפוס. המפסק הראשי מזין לוח במבנה חדש עם הארקת יסוד, המוגן בשיטת הגנה TN-C-S. השנאי, לוח המפסק הראשי, והמבנה רחוקים אחד מהשני באופן כזה שלא קיימת השפעה הדדית ביניהם. איזו תשובה מבין הבאות מהווה פתרון נכון להגנה של הלוח מפסק ראשי בפני חשמול?

  1. א. נדרש להתקין את האיפוס בלוח המפסק הראשי ולגשר את הלוח למבנה באמצעות מוליך הארקה.
  2. ב. לא נדרש לבצע שום שינוי בחיבורי ההארקה והאיפוס כמתואר בתרשים המצורף.
  3. ג. נדרש להתקין לוח מבודד עבור המפסק הראשי ולחברו באמצעות מוליך הארקה חשוף לפה"פ המבנה.
  4. ד. נדרש להתקין אלקטרודות מסביב ללוח המפסק הראשי, המגושרות באמצעות מוליך הארקה חשוף ולחברם ללוח של המפסק הראשי.

נושא: הארקה ואיפוס · קוד מאגר: 8003 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: הארקה ואיפוס הם מהנושאים הגדולים במאגר, ומרבית השאלות בהם נסובות סביב ההבחנה בין שיטות ההארקה (TN-S‏, TN-C‏, TT ו-IT) ובין מוליך הארקה למוליך איפוס. הנושא כולל הארקת יסוד, אלקטרודות הארקה, ערכי התנגדות נדרשים, השוואת פוטנציאלים והארקת שנאים במתח נמוך. הטעות ש…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות להארקה ואיפוס קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.