שאלה 427 — מפסקים והגנות

במתקן חשמל דירתי מתוכננת התקנה של לוח ראשי ולוח משנה כמתואר בסכמה החד-קווית שלהלן. האם המפסק המגן המותקן בלוח המשנה יכול לשמש כמפסק ראשי (של לוח המשנה) או שנדרשת התקנה של מנתק בעומס ללא הגנות?

  1. א. מפסק מגן איננו יכול לשמש כמפסק ראשי מפני שאינו בנוי להגנה בפני זרם יתר. יש להתקין בנוסף מא"ז להגנה בפני זרם קצר וזרם העמסת יתר.
  2. ב. יש להתקין בנוסף למפסק המגן מנתק עומס או מפסק זרם כמסומן בסכמה.
  3. ג. מפסק מגן יכול לשמש כמפסק ראשי בלוח המשנה בתנאי שבמעלה ההזנה מותקן מבטח להגנה בפני זרם יתר.
  4. ד. תשובות 2,1 נכונות.

נושא: מפסקים והגנות · קוד מאגר: 22072 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: נושא המפסקים וההגנות עוסק באמצעי המיגון עצמם: אופייני ההפעלה של מא"זים, כושר הניתוק, הסלקטיביות בין מבטחים בטור וזרם הקצר הצפוי בנקודת ההתקנה. חלק ניכר מהשאלות עוסק במפסקי מגן (פחת) — זרם ההפעלה, זמני הניתוק המרביים והשילוב שלהם עם שיטת ההארקה שבמתקן. הכשל הש…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למפסקים והגנות קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.