שאלה 302 — הארקה ואיפוס

במתקן חשמלי המוזן מרשת חברת החשמל, נמדדה עכבת לולאת התקלה. העכבה בין פאזה להארקה שווה ל- 0.12Ω. העכבה שנמדדה בין פאזה לאפס גם היא שווה ל-0.12Ω. איזו מבין האפשרויות הבאות יכולה להיות שיטת ההגנה בפני חשמול במתקן?

  1. א. זינה צפה (IT).
  2. ב. הארקת הגנה (TT).
  3. ג. איפוס (TN-C-S).
  4. ד. TN-C.

נושא: הארקה ואיפוס · קוד מאגר: 6027 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: הארקה ואיפוס הם מהנושאים הגדולים במאגר, ומרבית השאלות בהם נסובות סביב ההבחנה בין שיטות ההארקה (TN-S‏, TN-C‏, TT ו-IT) ובין מוליך הארקה למוליך איפוס. הנושא כולל הארקת יסוד, אלקטרודות הארקה, ערכי התנגדות נדרשים, השוואת פוטנציאלים והארקת שנאים במתח נמוך. הטעות ש…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות להארקה ואיפוס קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.