שאלה 281 — מפסקים והגנות

לוח חשמל במתח נמוך במבנה תעשייתי מוזן מלוח ראשי בכבל תלת מופעי רב גידי עם מוליכי נחושת ובידוד 90 מעלות צלסיוס. הכבל מוגן ביציאה מהלוח הראשי באמצעות מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד. באיור שלהלן מוצג אופיין "זרם-זמן" של מבטח המגן על כבל הזינה ללוח הנ"ל. אם ייבחר כבל זינה בחתך מינימלי, זרם הקצר המינימלי שיתפתח במעגל הזינה ללוח במבנה ינותק בוודאות תוך 3 שניות, על פי האופיין של המבטח המופיע להלן. בהתאם לנתונים הנ"ל ,מהו החתך המינימלי הסטנדרטי של הכבל המתאים לדרישות התקנות להגנה מפני זרם קצר בלבד?

  1. א. [S=95 [mm².
  2. ב. [S=70 [mm².
  3. ג. [S=120 [mm².
  4. ד. [S=85 [mm².

נושא: מפסקים והגנות · קוד מאגר: 22036 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: נושא המפסקים וההגנות עוסק באמצעי המיגון עצמם: אופייני ההפעלה של מא"זים, כושר הניתוק, הסלקטיביות בין מבטחים בטור וזרם הקצר הצפוי בנקודת ההתקנה. חלק ניכר מהשאלות עוסק במפסקי מגן (פחת) — זרם ההפעלה, זמני הניתוק המרביים והשילוב שלהם עם שיטת ההארקה שבמתקן. הכשל הש…