שאלה 233 — גנרטורים ומערכות גיבוי

יועץ חשמל תכנן מתקן חדש המוגן בשיטת איפוס TN-C-S, ומוזן משנאי על עמוד מחוץ למבנה. בתוך המבנה יותקן גנרטור לאספקה חלופית מלאה. בתוכניות הופיע מפסק מחלף מסוג תלת-קוטבי. החשמלאי התקין מפסק מחלף מסוג ארבע-קוטבי בניגוד לתכנון המקורי. מה יוכל המתכנן לשנות בתוכניות המתקן בכדי שלא יצטרכו לבצע שינויים בלוח הראשי?

  1. א. להסיר את הארקת שיטה של הגנרטור.
  2. ב. להסיר את הארקת השיטה של השנאי.
  3. ג. להתקין איפוס בלוח הראשי.
  4. ד. להתקין הארקת השיטה לגנרטור.

נושא: גנרטורים ומערכות גיבוי · קוד מאגר: 8082 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: גנרטורים ומערכות גיבוי נבחנים דרך הממשק בין מקור ההזנה הרגיל למקור החלופי: מערכת ההחלפה האוטומטית, מניעת הזנה מקבילה לא מבוקרת של רשת החברה, והארקת הגנרטור. שאלות רבות עוסקות במיקום התקן הבקרה, בזמני ההתנעה, בסימון ובאמצעי הניתוק הנדרשים. הבלבול הנפוץ הוא בין…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לגנרטורים ומערכות גיבוי קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.