שאלה 203 — מפסקים והגנות

במהלך תכנון של מתקן חשמל התברר שבגלל הקרבה היחסית של לוח החשמל לשנאי האספקה המזין את המתקן, זרם הקצר התלת-מופעי המחושב על הדקי המא"זים בלוח (ראה תרשים שלהלן) הוא [kA] 12. בהתחשב בזרם הקצר המחושב כאמור לעיל האם מותר להשתמש במא"זים עם כושר ניתוק של [kA] 10 בשילוב עם נתיכים?

  1. א. מותר רק במקרה א', שבו הנתיך והמא"ז מותקנים באותו לוח.
  2. ב. מותר בשני המקרים, בתנאי שהמא"זים הם בעלי כושר עמידה בזרם קצר הגדול מ-12.5 ק"א והנתיך יפעל בקצר לפני המא"ז.
  3. ג. מותר רק במקרה ב'.
  4. ד. אסור בשני המקרים. המא"ז חייב לשמש להגנה נגד זרם העמסת יתר והגנה נגד זרם קצר כאחד. במקרה זה חייבים להשתמש במא"זים בעלי כושר ניתוק הגדול מ-12.5 ק"א.

נושא: מפסקים והגנות · קוד מאגר: 22022 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: נושא המפסקים וההגנות עוסק באמצעי המיגון עצמם: אופייני ההפעלה של מא"זים, כושר הניתוק, הסלקטיביות בין מבטחים בטור וזרם הקצר הצפוי בנקודת ההתקנה. חלק ניכר מהשאלות עוסק במפסקי מגן (פחת) — זרם ההפעלה, זמני הניתוק המרביים והשילוב שלהם עם שיטת ההארקה שבמתקן. הכשל הש…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למפסקים והגנות קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.