שאלה 180 — הארקה ואיפוס

מבנה מסחרי המתפרס על פני שטח גדול מוגן מפני חישמול בשיטת איפוס. לצורך יישום השוואת הפוטנציאלים ביקש המתכנן לגשר את השירותים המתכתיים המותקנים באזורים שונים של המבנה אל הארקת היסוד. חלק מהשירותים המתכתיים נמצאים במרחק ניכר מהלוח הראשי של המתקן, שבו בוצע האיפוס. האם ניתן לקיים את דרישות התקנות על ידי חיבור השירותים המתכתיים למספר פסי השוואת פוטנציאלים ולחסוך בכך מוליכי חיבור ארוכים?

  1. א. ריבוי פסי השוואת פוטנציאלים אסור. יש לחבר את כל השירותים המתכתיים אל פס השוואת פוטנציאלים אחד, שבו יבוצע גם האיפוס.
  2. ב. אפשר להתקין במבנה מספר פסי השוואת פוטנציאלים משניים, שיחוברו בצורה מתאימה אל טבעת הגישור של המבנה ואל פס השוואת הפוטנציאלים הראשי, שבו יתבצע האיפוס.
  3. ג. ריבוי פסי השוואת פוטנציאלים מותר רק אם שיטת ההגנה מפני חשמול היא הארקת הגנה והוא אסור במקרה זה שבו מוגן המתקן באיפוס.
  4. ד. ריבוי פסי השוואת פוטנציאלים מותר רק אם שטח הרצפה במבנה הוא מעל 1000 מ"ר.

נושא: הארקה ואיפוס · קוד מאגר: 22030 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: הארקה ואיפוס הם מהנושאים הגדולים במאגר, ומרבית השאלות בהם נסובות סביב ההבחנה בין שיטות ההארקה (TN-S‏, TN-C‏, TT ו-IT) ובין מוליך הארקה למוליך איפוס. הנושא כולל הארקת יסוד, אלקטרודות הארקה, ערכי התנגדות נדרשים, השוואת פוטנציאלים והארקת שנאים במתח נמוך. הטעות ש…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות להארקה ואיפוס קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.