חברת מים משתמשת לשאיבת מים במשאבה עם מנוע חשמלי אסינכרוני בהספק של 120kW, מתכננת להתקין גנרטור חירום להפעלת משאבה זו בהפסקת החשמל. זרם התנעה של מנוע אסינכרוני הוא: IstM = 6.4 InM. החברה בחרה גנרטור, ולפי נתוני הגנרטור, בקצר על הדקי הגנרטור מתפתח זרם: IscG = 3 InG. מקדם הספק הגנרטור 0.8. איזה הספק גנרטור החברה צריכה לבחור עבור מנוע זה? נוסחת עזר: SG ≥ (IstM / IscG) · SM