בתקנה 6 לתקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך), נדרש כי מבטח המגן על מוליך מפני זרם העמסת יתר יקיים את הדרישות הבאות: (1) Ib ≤ In ≤ I′z (2) 𝐼2 ≤ 1.45 ∗ I′z בטבלת ערכי 𝐼2 בתקנה נקבע כי עבור מפסק אוטומטי הניתן לכוונון: 𝐼2 = 1.3 × 𝐼𝑛 הצבת נתון זה בדרישה השנייה מובילה לאי-השוויון: 0.89𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 על בסיס הנתונים, בחירת מפסק אוטומטי הניתן לכוונון וחתך מוליכי המעגל תיקבע לפי: