שאלה 1028 — מפסקים והגנות

בהגנה מסוג Overcurrent Directional Relay (ANSI 67), באילו תנאים תתקבל פקודת ניתוק להפסקה ממסר ההגנה?

  1. א. כאשר הזרם חורג מערך הסף בלבד.
  2. ב. כאשר הזווית בין הזרם למתח קטנה מ-90° וערך הזרם עולה על ערך הסף המכוונן.
  3. ג. כאשר המתח נמוך מהמתח הנקוב של הרשת.
  4. ד. כאשר יש הפרש של 180° בין המתח לזרם.

נושא: מפסקים והגנות · קוד מאגר: 8.1 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: נושא המפסקים וההגנות עוסק באמצעי המיגון עצמם: אופייני ההפעלה של מא"זים, כושר הניתוק, הסלקטיביות בין מבטחים בטור וזרם הקצר הצפוי בנקודת ההתקנה. חלק ניכר מהשאלות עוסק במפסקי מגן (פחת) — זרם ההפעלה, זמני הניתוק המרביים והשילוב שלהם עם שיטת ההארקה שבמתקן. הכשל הש…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למפסקים והגנות קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.