לפניכם נתוני מהירות סנכרונית של גנרטורים מאתרים שונים לתדר מערכת: גנרטור 1: בעל מהירות סיבוב rpm 750 מס' זוגות קטבים: 4 גנרטור 2: בעל מהירות סיבוב rpm 3,000 מס' זוגות קטבים: 1 מהו היישום האופייני המתאים לכל אחד מהגנרטורים הנ"ל?

  1. א. גנרטור 1 מיועד לאתר אגירה שאובה (pump storage), גנרטור 2 מיועד לאתר ייצור אנרגיית גז בלבד.
  2. ב. אין הבדל בהתאמת מספר הקטבים של הגנרטורים לסוג האתר.
  3. ג. גנרטור 2 מיועד לאתר אגירה שאובה (pump storage), גנרטור 1 מיועד לאתר ייצור באנרגיית גז בלבד.
  4. ד. גנרטור 1 מיועד לאתר אגירה שאובה (pump storage), גנרטור 2 מיועד לאתר ייצור באנרגייה פוסילית.