שאלה 868 — תאורה

בבית מלאכה בגודל 15X10 מטר נדרשת רמת הארה ממוצעת של 700lux. להלן נתונים של גוף התאורה, עמו יש לתכנן את תאורת הפנים. שטף של 3300lum מקדם הפחתה 0.7 מקדם הנצילות 60% כאשר הנוסחה לחישוב מס' גופי תאורה נתונה ע"י: n= E ∗ a ∗ b ∗ 100 / k ∗ Fu% ∗ Φ מהו המספר המזערי של גופי תאורה הנדרשים להתקנה כדי להגיע לרמת ההארה הנדרשת?

  1. א. 0.20
  2. ב. 0.50
  3. ג. 0.36
  4. ד. אף תשובה אינה נכונה.

נושא: תאורה · קוד מאגר: 7052 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: נושא התאורה משלב שני עולמות: מאפייני מקורות אור — נצילות, טמפרטורת צבע, מקדם מסירת צבע ואורך חיים — לצד דרישות תאורת חירום ותאורת מוצא בטיחות. שאלות רבות בודקות את משך הפעולה הנדרש מתאורת החירום ואת אופן ההזנה שלה, וכן את רמות התאורה הנדרשות בסוגי מקומות שוני…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לתאורה קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.