שאלה 845 — מתקנים רפואיים

באתר רפואי מסוג 2 הותקן בלוח החשמל של חדרי הניתוח מפסק מחלף אוטומטי לאספקה באמצעות שני קווי זינה. המתח הפאזי הנמדד בקו הפעיל עומד על 234V. במקרה של נפילת מתח בקו הפעיל, באיזה מתח בקר מערכת ההחלפה נדרש להחליף את הקו הפעיל בקו הגיבוי?

  1. א. על בקר מערכת ההחלפה לבצע החלפה כאשר המתח ירד מתחת ל-164V למשך זמן העולה על 0.6 שניות, ובלבד שהמתח בקו הגיבוי תקין.
  2. ב. במקרה זה הבקר לא יבצע שום שינוי והמערכת תמשיך להיות מוזנת מהקו הפעיל. קו הגיבוי נועד להפסקת חשמל מוחלטת במתקן.
  3. ג. בקר מערכות ההחלפה ייתן התרעה קולית וחזותית במקום המאויש בדרך קבע, אך לא יבצע החלפה בין הקווים.
  4. ד. 234V מהווה מתח לא תקין במתקן רפואי מסוג 2 ועל הבקר לבצע החלפה מידית וללא תנאי.

נושא: מתקנים רפואיים · קוד מאגר: 7019 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: מתקנים רפואיים נבחנים לפי חלוקת החדרים לקבוצות לפי מידת התלות של המטופל באספקת החשמל. השאלות עוסקות בשיטת הפרד־מגן רפואי, בשנאי הבידוד, בהתקן הניטור, בהשוואת פוטנציאלים ובזמני ההחלפה המרביים של אספקת החירום. הכשל השכיח הוא הנחה שמפסק מגן מספיק בחדר ניתוח — בע…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למתקנים רפואיים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.