שאלה 634 — מתקנים רפואיים

בלוח חשמל של אתר רפואי מקבוצת שימוש 2 הותקן מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק"-כמסומן בריבוע האדום שבתרשים המצורף. המערכת להחלפה אוטומטית שבתרשים כוללת בקר המתוכנת להחליף את הזינה, בתנאים הנדרשים בתקנות החשמל. איזו תשובה מתארת את הנדרש עבור המפסק המחלף במקרה זה?

  1. א. אסור להתקין מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק" במקרה זה.
  2. ב. במקרה המתואר קיימים שני גנרטורים לגיבוי ולכן נדרש שבמידה ויותקן מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק" הוא יהיה מסוג ארבעה קטבים.
  3. ג. מותר להתקין מפסק מחלף ידני הכולל מצב ביניים "מופסק" כאשר שני הקווים המזינים יהיו זהים וללא העדפה לקו מסוים.
  4. ד. אסור להשתמש בו זמנית במ ערכת ההחלפה ידנית ובמערכת החלפה אוטומטית להזנת לוח חשמל באתר רפואי מקבוצת שימוש 2.

נושא: מתקנים רפואיים · קוד מאגר: 8226 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: מתקנים רפואיים נבחנים לפי חלוקת החדרים לקבוצות לפי מידת התלות של המטופל באספקת החשמל. השאלות עוסקות בשיטת הפרד־מגן רפואי, בשנאי הבידוד, בהתקן הניטור, בהשוואת פוטנציאלים ובזמני ההחלפה המרביים של אספקת החירום. הכשל השכיח הוא הנחה שמפסק מגן מספיק בחדר ניתוח — בע…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למתקנים רפואיים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.