שאלה 628 — מתח גבוה

בתרשים מופיע שנאי המוזן מרשת במתח של 22kV ועם הספק קצר של 200MVA. הספקו של השנאי הוא 1000kVA, ומתח הקצר שלו הוא 4%. בהנחה שניתן להזניח את ההתנגדות האקטיבית (כלומר X=Z), מהי התוצאה הקרובה ביותר לערכו של זרם הקצר המתמיד (kA rms) שיתפתח בפסי צבירה? ארבע אפשרויות התשובה מוצגות בעמוד. נושא: מתח גבוה · קוד מאגר: 8222. ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל פתוחים למנויי חשמל צ'ק.