שאלה 524 — מערכות חירום ובטיחות אש

להלן שרטוט חשמל של לוח חשמל באולם תעשייתי, המזין גופי תאורת חירום (גופים דו תכליתיים הכוללים סוללה פנימית). החשמלאי השתמש במבטח תלת מופעי ובכבל תלת מופעי להזנת גופי תאורה חד מופעיים. מה התשובה הנכונה בהתאם לתקנות החשמל במקרה זה?

  1. א. מותר להזין מכשירים חד-מופעיים בכבל תלת מופעי, רק כאשר ניתן לנתק כל מופע באמצעות מבטח נפרד.
  2. ב. אסור בכל מקרה להזין מכשירים חד מופעיים ממעגל תלת מופעי.
  3. ג. מותר להזין מכשירים חד מופעיים ממעגל תלת מופעי כמתואר בשרטוט במקרה זה.
  4. ד. אסור במקרה זה להזין מכשירים חד מופעיים בכבל תלת-מופעי.

נושא: מערכות חירום ובטיחות אש · קוד מאגר: 8178 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: מערכות חירום ובטיחות אש עוסקות במה שממשיך לעבוד — ומה חייב להיפסק — בשעת אירוע. השאלות מכסות הזנת חירום ומערכות חיוניות, עמידות אש של כבלים, ניתוק חירום, גילוי וכיבוי אוטומטי, וכן דרישות במקומות שבהם מאוחסנים חומרים מסוכנים או גז. חשוב לשים לב שדרישת הכיבוי כ…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למערכות חירום ובטיחות אש קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.