שאלה 451 — מקומות רטובים ובריכות שחייה

בבית פרטי הותקנה בריכת עיסוי חדשה (ג'קוזי). בצמוד לחלקה החיצוני של בריכת העיסוי הותקנה משאבת סחרור (לסינון המים), כמתואר בתרשים. להלן פרטים על תצורת ההתקנה: •המשאבה מותקנת בגומחה ייעודית המהווה חלק מהג'קוזי וכוללת דלת עם אמצעי נעילה. •המשאבה מוזנת ממעגל המוגן באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף העולה על 0.03 אמפר. •המשאבה בעלת דרגת הגנה IP55 ומסוג בידוד כפול. איזו מבין הבאות היא התשובה הנכונה בעניין התקנת המשאבה?

  1. א. המשאבה מותקנת באזור 1 ולכן בכל מקרה אסור להזין אותה במתח של 230 וולט.
  2. ב. המשאבה מותקנת בגומחה הכוללת דלת עם אמצעי נעילה ולכן אין מניעה להתקינה במקום האמור.
  3. ג. באזור בו ממוקמת המשאבה מותר להזין אך ורק מעגלים המוגנים במתח נמוך מאוד (SELV).
  4. ד. אין מניעה להתקנת המשאבה במקום האמור ובתנאי שפתיחת דלת המשאבה תגרום להפסקת הזינה של המשאבה המתוארת.

נושא: מקומות רטובים ובריכות שחייה · קוד מאגר: 8145 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: מקומות רטובים, בריכות שחייה, ג'קוזי ומבנים צפים נבחנים כסביבה עם סכנת התחשמלות מוגברת. השאלות עוסקות בחלוקה לאזורים סביב המים, בדרגות ההגנה הנדרשות מהציוד בכל אזור, בהשוואת פוטנציאלים ובגובה ההתקנה מעל מישור הייחוס. הטעות האופיינית היא יישום דרישות של מתקן יב…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למקומות רטובים ובריכות שחייה קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.