שאלה 37 — לוחות חשמל

יצרן לוחות נדרש לייצר לוח חשמל ארעי באתר בנייה. מהן הדרישות בתקנות החשמל לגבי בית תקע המותקן בלוח החשמל?

  1. א. אם לולאת התקלה נמדדה ונמצאה מתאימה למפסקים בלוח, אין צורך להתקין מפסק מגן הפועל בזרם דלף ייעודי עבור השקעים (בדומה לדירת מגורים לדוגמה).
  2. ב. גם אם לולאת התקלה מתאימה, יש צורך להתקין גם מפסק מגן הפועל בזרם דלף של 0.03 אמפר לשקעים בגודל של עד 32A ומפסק מגן בזרם דלף של 0.5A עבור שקעים תלת פאזיים או לזרם העולה על 32A.
  3. ג. אם לולאת התקלה נמדדה ונמצאה מתאימה למפסקים בלוח, אין צורך להתקין מפסק מגן בזרם דלף ייעודי עבור כל השקעים אלא מפסק מגן בזרם דלף של 0.5A עבור השקעים לזרם הקטן מ-32A.
  4. ד. גם אם לולאת התקלה מתאימה, יש צורך להתקין גם מפסק מגן בזרם דלף של 0.03 אמפר לשקעים חד פאזיים וגם עבור שקעים תלת פאזיים.

נושא: לוחות חשמל · קוד מאגר: 8015 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: לוחות החשמל נבחנים לפי התקן הרלוונטי ולפי דרישות ההתקנה בשטח: דרגת הגנה, מרווחי גישה ותחזוקה, סימון מעגלים, בדיקות טיפוס ובדיקות שגרה. חלק מהשאלות עוסק בדרישות בטיחות אש ללוחות בזרמים גבוהים ובאמצעי הניתוק האוטומטי הנלווים אליהם. טעות אופיינית היא יישום דרישו…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות ללוחות חשמל קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.