שאלה 354 — עבודה במתקן חי / בטיחות עבודה

בנושא עבודה במתקן חי, מהו תחום "רדיוס DL"?

  1. א. ערך המגדיר את תחום העבודה בסמוך לגבולות של 0.5 מ' ממתקן חי.
  2. ב. ערך המגדיר את תחום העבודה במתקן חי.
  3. ג. ערך המגדיר את המרחק של כלי עבודה מתכתי ממקום בו נמצא חלק חי של מתקן.
  4. ד. ערך המגדיר את המרחק בין חלק חי של מתקן לבין הקצה החיצוני של תחום הקרבה למתקן חי.

נושא: עבודה במתקן חי / בטיחות עבודה · קוד מאגר: 27007 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: בטיחות בעבודה נשענת על סדר פעולות קבוע לפני נגיעה במתקן: ניתוק, נעילה ותיוג, בדיקת היעדר מתח והארקת עבודה — והשאלות בוחנות בעיקר את הסדר הנכון ולא את הפעולה הבודדת. חלק ניכר מהן עוסק בציוד המגן האישי, במועדי הבדיקה התקופתית שלו ובמרחקי הבטיחות מחלקים חיים. הט…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לעבודה במתקן חי / בטיחות עבודה קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.