שאלה 305 — שנאים

דרגות המתח של שנאי בהספק 630kVA הן: • דרגה 1: 23.100 • דרגה 400V 22.000 :2 • דרגה 3: 20.900 השנאי ממוקם במתקן בסמוך לתחנת המשנה ועובד בדרגת מתח 2. בלוח ראשי פרטי במתח גבוה, נמדד מתח של 20.6kV. איזו מבין האפשרויות הבאות היא הנכונה בעניין זה?

  1. א. נרשם מתח בלתי תקין ברשת מתח נמוך. חובה לשנות את הדרגה של מחליף הדרגות של השנאי ל-1.
  2. ב. נרשם מתח שונה מהמצב הרגיל ברשת מתח נמוך, אבל תקין בהתאם לאמות המידה.
  3. ג. נרשם מתח בלתי תקין ברשת מתח נמוך. חובה לשנות את דרגת העבודה של השנאי לדרגה 3, בעזרת מחליף הדרגות.
  4. ד. עקב רמות המתח הנרשם ברשת מתח נמוך, חובה להפסיק את העבודה ולדרוש מבעל הרשת וויסות המתח בתחנת המשנה.

נושא: שנאים · קוד מאגר: 16003 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: השנאים נבחנים גם ברמת הרכיב וגם ברמת המערכת: יחס השנאה, קבוצת חיבור, מתח קצר, הפסדי נחושת וברזל ותנאי החיבור המקבילי בין שני שנאים. שאלות רבות מציגות שני שנאים ומבקשות לזהות איזה תנאי הופר, או עוסקות בהארקת נקודת האפס ובהגנות השנאי. הכשל השכיח הוא התמקדות בהס…