שאלה 245 — מתח גבוה

בתרשים להלן מופיעה סכמה חד-קווית של תחמ"ש (תחנת משנה), בה קיימים שנאים המקבלים אספקה במתח עליון (161kV) ומזינים קווי חלוקה במתח גבוה (22kV). לקווים היוצאים מהתחמ"ש מחוברים שנאי חלוקה ממתח גבוה למתח נמוך (22kV / 400V). מהן הדרישות בעניין ערך העכבה בין נקודת הכוכב של שנאי החלוקה (המחוברים לקווי החלוקה 22kV) לבין המסה הכללית של אדמה?

  1. א. העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי חלוקה לבין המסה הכללית של האדמה תהיה נמוכה דיה כך שבמקרה של קצר בין המתח הגבוה לבין המתח הנמוך בשנאי החלוקה, יזרום לאדמה זרם בעוצמה שתגרום להפעלת מפסק אוטומטי או נתיך, המגינים על השנאי בצד המתח הגבוה.
  2. ב. העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של השנאי לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 5 אוהם.
  3. ג. ההתנגדות השקולה בין נקודת הכוכב של מקור הזינה לבין המסה הכללית של האדמה לא תעלה על 20 אוהם בתנאי שהשנאי לא מזין אף מתקן המוגן בשיטת TT, או 5 אוהם אם לפחות אחד מהמתקנים, המוזנים מהשנאי, מוגן בשיטת TT.
  4. ד. תשובות 2,1 הן הנכונות.

נושא: מתח גבוה · קוד מאגר: 22025 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: המתח הגבוה נבחן ברמת המערכת ולא ברמת המתקן הבודד: תחנות משנה, שנאי כוח, סכמות הזנה, מנתקים ומפסקי זרם ותיאום הגנות לאורך הרשת. השאלות בודקות הבנה של זרימת הספק, של התנהגות הרשת בעת תקלה ושל סדר התפעול הנכון בין מפסק למנתק. נבחנים רבים מתקשים דווקא במעבר מהסתכ…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למתח גבוה קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.