שאלה 214 — מתח גבוה

מתכנן נדרש להזמין חיבור חדש מחברת החשמל שישמש בניין משרדים ב-5 קומות. בהתאם לחישוב הספקים של כלל הצרכנים במבנה, החליט המתכנן להתקין במבנה שני שנאים בגודל של 630kVA כל אחד. מהו גודל החיבור שעליו להזמין בהתאם לאמות המידה?

  1. א. שני חיבורים של 3X910A במתח נמוך.
  2. ב. חיבור אחד של 3X35A במתח גבוה של 22kV.
  3. ג. חיבור אחד של 3X1800A במתח נמוך.
  4. ד. חיבור אחד של 3X16A במתח גבוה של 22kV.

נושא: מתח גבוה · קוד מאגר: 8075 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: המתח הגבוה נבחן ברמת המערכת ולא ברמת המתקן הבודד: תחנות משנה, שנאי כוח, סכמות הזנה, מנתקים ומפסקי זרם ותיאום הגנות לאורך הרשת. השאלות בודקות הבנה של זרימת הספק, של התנהגות הרשת בעת תקלה ושל סדר התפעול הנכון בין מפסק למנתק. נבחנים רבים מתקשים דווקא במעבר מהסתכ…