שאלה 193 — חוקים תקנות ורישוי

במתקן החשמל שבמבנה משרדים, נעשה שימוש בתיבות חיבורים תקניות עם מחיצות קבועות מחומר מבודד, המתאימה לת"י ( 145תקן ישראלי רשמי). לפי התכנון יותקנו בתיבות אלה אבזרי חשמל המוזנים ממעגלים שונים או במתחים שונים. האם ההתקנה כאמור, של מעגלים סופיים שונים בקופסה משותפת, עונה על הדרישות בתקנות החשמל?

  1. א. ההתקנה אסורה כי היא נוגדת את הדרישות בתקנות החשמל.
  2. ב. ההתקנה מותרת בתנאי שהטיפול באביזרים (החלפה או תחזוקה) נעשה על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים.
  3. ג. ההתקנה מותרת בתנאי שכל אחד מהאביזרים שיותקנו בתיבה ניתן לפירוק (לצורכי טיפול או החלפה) מבלי שהאביזרים הסמוכים יתפרקו גם הם.
  4. ד. התקנת אביזרים המוזנים ממעגלים שונים מאותו לוח חשמל-מותרת. התקנת אביזרים המוזנים במתחים שונים-אסורה.

נושא: חוקים תקנות ורישוי · קוד מאגר: 22012 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: נושא החוקים, התקנות והרישוי עוסק בשאלה מי מוסמך לעשות מה, מה נדרש לבדוק ומתי — כולל סוגי הרישיונות, סמכויות בעל הרישיון, חובות הדיווח ומועדי הבדיקה התקופתית. השאלות מנוסחות לרוב סביב מספרים מדויקים: ערכי סף, מועדים והספקים מרביים המותרים לכל סוג רישיון. טעות…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לחוקים תקנות ורישוי קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.