שאלה 1117 — מקומות רטובים ובריכות שחייה

התמונה שלפניך צולמה במהלך שיפוץ של חדר אמבטיה ושירותים. בשיפוץ הותקנו מספר גופי תאורה בעלי דרגת אטימות IP20 וכן מאוורר פליטה (ונטה) הסמוכה למקלחת. מהנדס המתקן סרב לאשר את מיקום גופי התאורה ומאוורר הפליטה (ונטה) בטענה שאינם עומדים בתקנים הרלוונטיים. לעומתו, מנהל הפרויקט טען שאין כל בעיה, משום שהותקן מפסק מגן (RCD) וכל החיבורים החשמליים בוצעו כראוי, ואישר לקבלן המבצע להמשיך בעבודתו. בהתאם לחוק החשמל ולתקנים הרלוונטיים: א. מי לדעתך צודק? ב. לאיזה אזור שייך כל אביזר? ג. מהו המיקום התקני והבטוח יותר להתקנה של כל אביזר?

  1. א. מנהל הפרויקט צודק - מפסק המגן מספק הגנה מספקת ולכן ניתן להשאיר את גופי התאורה והונטה במיקומם הנוכחי, גם אם דרגת האטימות היא IP20.
  2. ב. מהנדס המתקן צודק - גופי התאורה מעל המקלחת ממוקמים באזור 1 והונטה באזור 2, שניהם נחשבים אזורים רטובים; יש למקם את הגופים מחוץ לטווח ההתזה (לפחות 60 ס"מ ממקור מים ובגובה מעל 2.25 מ'), ולבחור גופי תאורה וונטה בדרגת אטימות IPX4 ומעלה (או לחלופין להשתמש בגופי תאורה במתח SELV עד 12VAC).
  3. ג. שניהם צודקים - ניתן להשאיר את התאורה מעל המקלחת כל עוד היא מחוברת במתח נמוך מאוד (SELV), ואת הונטה יש להצמיד לתקרת המקלחת לשיפור יניקת האדים, ללא צורך בדרגת אטימות מיוחדת.
  4. ד. מהנדס המתקן טועה - אין חובה לעמוד בתקני אזורי רטיבות כאשר כל הציוד החשמלי מוגן בתוך התקרה, מאחר שהתקרה מהווה שכבת בידוד בין האדים למוליכים.

נושא: מקומות רטובים ובריכות שחייה · קוד מאגר: 8.1 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: מקומות רטובים, בריכות שחייה, ג'קוזי ומבנים צפים נבחנים כסביבה עם סכנת התחשמלות מוגברת. השאלות עוסקות בחלוקה לאזורים סביב המים, בדרגות ההגנה הנדרשות מהציוד בכל אזור, בהשוואת פוטנציאלים ובגובה ההתקנה מעל מישור הייחוס. הטעות האופיינית היא יישום דרישות של מתקן יב…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למקומות רטובים ובריכות שחייה קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.