שאלה 1116 — מנועים חשמליים

חשמלאי קיבל להתקנה מנוע תלת-פאזי עבור משאבת מים. בקופסת החיבורים נמצאו 6 מוליכים היוצאים מהמנוע ללא סימון, ללא זיהוי וללא חיבור למהדקים בקופסת החיבורים. מהו סדר הפעולות הנכון שיש לבצע לצורך זיהוי סלילי המנוע, קוטביותם, בדיקה חשמלית תקינה וחיבור נכון למערכת החשמל לפני ההפעלה?

  1. א. לזהות באמצעות מד התנגדות את סלילי המנוע, לבדוק התנגדות בידוד בין סלילים, התנגדות בידוד בין הסלילים לגוף לפני החיבור, לחבר למהדק חיבור בקופסת חיבורים ולחבר את הכבל, הפעלה קצרה לבדיקת כיוון סיבוב.
  2. ב. בדיקת בידוד של כל הגידים המגושרים ביניהם לגוף המנוע, זיהוי וסימון של סלילי המנוע, חיבור המנוע למהדק בקופסת חיבורים וחיבור כבל, הפעלה קצרה לבדיקת כיוון סיבוב.
  3. ג. זיהוי באמצעות מד רציפות וסימון סלילי המנוע, בדיקת קוטביות לכל סליל וסימון קוטביות, בדיקת בידוד בין הסלילים ובין הסלילים לגוף, חיבור למהדק חיבור בקופסת חיבורים, חיבור כבל למנוע, בדיקת כיוון סיבוב.
  4. ד. זיהוי סלילי מנוע, בדיקת קוטביות וסימון. חיבור למהדק חיבור בקופסת חיבורי מנוע, חיבור הכבל למהדקי חיבורי המנוע והפעלה קצרה לבדיקת כיוון סיבוב.

נושא: מנועים חשמליים · קוד מאגר: 8.1 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: נושא המנועים משלב מכניקה וחשמל: שיטות ההתנעה, זרם ההתנעה מול הזרם הנקוב, הגנת יתר תרמית והגנה בפני חוסר פאזה. שאלות רבות עוסקות באמצעי הניתוק הנדרש בקרבת המנוע ובשאלה אילו רכיבים אינם מספקים ניתוק גלווני. הטעות הרווחת היא התייחסות למגען או ללחצן פיקוד כאל אמצ…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למנועים חשמליים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.