חברה קבלנית בונה חניון תת קרקעי קרוב לחוף הים. החברה התקינה 48 משאבות מים ליניקת מים מאדמה, כדי למנוע הצפה של מי ים. כל משאבה בהספק של 15kW A27*3, נצילות 89%, מקדם הספק 0.88 והיחס בין זרם התנעה לזרם נומינלי של המנוע הוא 7.2. משאבות מוזנות דרך לוח חשמל ובהפסקת הזנה מרשת החשמל או בהפסקת החשמל נכנס גנרטור לעבודה ומפעיל מחדש את המשאבות. הפעלת 48 משאבות בו זמנית גורם לזרם התנעה גבוה, לכן חילקו את המשאבות ל-3 קבוצות הנכנסות לעבודה בזה אחר זה כל 10 שניות. לחברת גנרטורים ישנם גנרטורים בהספקים שונים עם יחס זרם קצר לזרם נומינלי של 3.0 ומקדם הספק 0.8. (נוסחת נצילות: η = Pout/Pin). בחר גנרטור מתאים להזנת משאבות?
נושא: מנועים חשמליים · קוד מאגר: 8.1 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.
רקע לנושא: נושא המנועים משלב מכניקה וחשמל: שיטות ההתנעה, זרם ההתנעה מול הזרם הנקוב, הגנת יתר תרמית והגנה בפני חוסר פאזה. שאלות רבות עוסקות באמצעי הניתוק הנדרש בקרבת המנוע ובשאלה אילו רכיבים אינם מספקים ניתוק גלווני. הטעות הרווחת היא התייחסות למגען או ללחצן פיקוד כאל אמצ…
טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות למנועים חשמליים קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.