שאלה 1046 — עמדות טעינה לרכב חשמלי

בעל רכב חשמלי, המתגורר בבניין מגורים משותף, יש לוח ציבורי בחניון וממנו מזינים לוח לעמדות טעינה. עמדת טעינה של בעל הרכב מוזנת מלוח עמדות הטעינה. העמדה מוגנת באמצעות סיסמת כניסה. בלוח החניון הראשי קיימת הגנת מתח יתר. המרחק בין לוח חניון ללוח עמדות טעינה הינו 20 מטר. האם נדרשת הגנת מתח יתר גם בסמוך לעמדה?

  1. א. נדרש מאחר והעמדה מרוחקת מעל 10 מ'.
  2. ב. לא נדרש, העמדה היא עמדה פרטית ניתן להפעילה רק באמצעות סיסמא.
  3. ג. העמדה כוללת מגן מתח יתר ולכן לא נדרש בנוסף לכך.
  4. ד. נדרש מאחר וכל עמדה בבניין מגורים נחשבת לעמדה ציבורית.

נושא: עמדות טעינה לרכב חשמלי · קוד מאגר: 11401 · מאגר מה״ט גרסה 8.1.

רקע לנושא: עמדות טעינה לרכב חשמלי נבחנות כעומס ממושך ורציף, ולא כשקע רגיל: הזנה ממעגל ייעודי, אמצעי הגנה מפני חשמול, סוג מפסק המגן הנדרש והתאמת החתך להספק העמדה. שאלות עוסקות גם במיקום העמדה בחניון, בסימון ובניתוק חירום. הטעות הרווחת היא חישוב המעגל כאילו הטעינה היא צרי…

טיפ לתרגול: לפני בחירת התשובה בדקו איזה סעיף בחוק החשמל ובתקנות הרלוונטיות לעמדות טעינה לרכב חשמלי קובע את הערך או הדרישה שבשאלה — בבחינה עצמה ההבדל בין אפשרויות דומות נעוץ בדרך כלל בניסוח המדויק של התקנה.

ההסבר הטכני, הרמז והסימוכין מחוק החשמל לשאלה זו פתוחים למנויי חשמל צ'ק.